您的位置首页百科问答

IG541气体灭火系统产品介绍

IG541气体灭火系统产品介绍

的有关信息介绍如下:

IG541气体灭火系统产品介绍

IG541是一种既不支持燃烧又不与大部分物质产生反应的来源广泛而又无腐蚀性的气体。该灭火剂只包含自然界存在的三种惰性气体:52%氮气、40%氩气、8%二氧化碳,臭氧耗损潜能值(ODP值)为零,也不会对地球产生温室效应的影响。

IG541作为一种有效灭火剂,有许多优良的特性:无腐蚀性、无破坏性、无不良分解物,灭火后不留残渍,又不导电,因此能用于带电的火灾危险场合;以自身的压力通过管道和喷嘴喷放,能渗入和扩散到危险区域的一切部分;获取方便,且价格相较其它灭火系统较低。

IG541灭火剂喷放到防护区时,由于该区域空气中掺入了符合设计浓度范围规定的气体混合物,它的释放使得该区域的氧气浓度降至15%以下而灭火,同时二氧化碳浓度上升至4%。二氧化碳浓度的增加,加快了人的呼吸速率和吸收氧气的能力,使得人们在缺氧的环境中不影响呼吸,而不会对人体产生窒息的危害。

IG541气体灭火系统性能特点

  灭火迅速,动作准确、可靠;

  灭火后不留残渍;

  不导电的灭火剂;

  不会产生化学分解产物;

  不危害人类生存环境;

  充装灭火剂价格低廉;

  操作维护简便、外型美观;

  对人体无窒息、无毒副作用,适用于经常有人工作的场所。

  可提供探测系统及灭火系统全套产品及服务。

  可进行精准减压孔板及喷嘴设计。

IG541气体灭火系统工作原理

本系统有三种启动方式:自动启动方式,手动启动方式和机械应急操作启动方式。

自动启动方式

  气体灭火报警控制系统一般配有两种不同类型的火灾探测器。控制主机上有“自动”和“手动”手动转换开关(转换开关也可与主机分开,设置在防护区外),当将其置于“自动”位置时,灭火系统处于自动状态。

  当只有一种探测器发出火灾信号时,控制主机启动警铃或声光报警器,通知火灾发生,但并不启动灭火系统。

  当两种探测器发出火灾信号时,控制主机启动警铃和声光报警器,联动关闭防护区开口,进入灭火启动延时,达到设定的延时时间后,自动启动灭火系统。

  如在喷放延时过程中发现不需要启动灭火系统,可按下防护区外或控制器上的“紧急停止”按钮,终止灭火指令。

  手动启动方式

  当转换开关置于“手动”位置时,灭火装置处于手动状态。

  在该状态下,探测器发出火灾信号,控制主机启动警铃和声光报警器,通知火灾发生,但并不启动灭火系统。此时按下防护区外或控制器上的“手动启动”或“紧急启动”按钮,可以启动灭火系统。

  注意:无论控制器处于自动或手动状态,按下“紧急启动”和“手动启动”按钮,都可启动灭火系统。

  机械应急操作启动方式

  当自动和手动启动均失效时,可按以下步骤实施机械应急操作:

  1)手动关闭联动设备,并切断电源;

  2)拔出相应防护区启动瓶电磁驱动器上的“机械应急启动保险销”,按下机械应急启动按钮,电磁驱动器打开启动瓶释放启动气体,启动灭火系统。

IG541灭火系统主要技术参数

灭火剂储瓶容积(L) 70 80 90 100

灭火剂贮存压力 15 MPa(20℃)

最大工作压力 17.2 MPa

灭火剂充装密度 0.21115 kg/L

工作启动电源 DC24V,1A

灭火技术方式 全淹没

灭火剂喷射时间 ≤60 S

启动方式 自动,手动,机械应急操作

驱动气体 氮气

启动气体充装压力 6 MPa(20℃)

使用环境温度 0℃~50℃

型号规格:QMH15/70-ZA QMH15/80-ZA QMH15/90-ZAQMH15/100-ZA

IG541气体灭火设备型号表示:

如QMH15/70-ZA。

QM——气体灭火系统;

H——灭火剂类型为IG541混合气体灭火剂;

15——贮存压力为15Mpa;

70——灭火剂储瓶容积为70L;

ZA——卓安消防厂家(ZA)