建筑智能化工程施工技术要点
的有关信息介绍如下:(一)产品选择及质量检查
1.建筑智能化产品选择主要考虑的因素
(1)产品的品牌和生产地,应用实践以及供货渠道和供货周期等信息。
(2)产品支持的系统规模及监控距离。
(3)产品的网络性能及标准化程度。
2.建筑智能化工程中使用的材料,设备、各种接口和软件产品的功能、性能等项目的检测应按相应的现行国家标准进行。
(二)智能化系统设备、元件安装技术要点
1.探测、测量元件的安装要点
(1)温、湿度传感器安装要点
温度传感器的类型:风管、水管型温度传感器(常用)。
传感器至现场控制器之间的连接应尽量减少因接线引起的误差,镍温度传感器的接线电阻应小于3Ω,铂温度传感器的接线电阻应小于1Ω。
风管型温、湿度传感器的安装应在风管保温层完成后进行。
——水管型温度传感器的安装开孔与焊接工作,必须在管道的压力试验、清洗、防腐和保温前进行,且不宜在管道焊缝及其边缘上开孔与焊接。
——水管型温度传感器的感温段大于管道口径的12时,可安装在管道的顶部。感温段小于管道口径12时,应安装在管道的侧面或底部。
(2)压力、压差传感器和压差开关安装要点
——风管型压力、压差传感器和压差开关应在风管保温层完成之后安装;
——水管型压力、压差传感器的安装应在管道安装时进行,其开孔与焊接工作必须在管道的压力试验、清洗、防腐和保温前进行。
(3)电磁流量计安装
——电磁流量计应安装在流量调节阀的上游,流量计的上游应有10倍管径长度的直管段,下游段应有4一5倍管径长度的直管段。
——电磁流量计在垂直管道安装时,液体流向自下而上。水平安装时必须使电极处在水平方向,以保证测量精度。
——电磁流量计和管道之间应连接成等电位并可靠接地。
(4)涡轮式流量变送器安装要点
——涡轮式流量变送器应水平安装,流体的流动方向必须与传感器壳体上所示的流向标志一致。
切记施工要求:
流量变送器应装在测压点的上游,距测压点3.5一5.5倍管径的距离。
(5)空气质量传感器及其安装
——管道式空气质量传感器安装应在风管保温层完成之后进行。
切记施工要求:
检测气体密度小的空气质量传感器应安装在风管或房间的上部;
检测气体密度大的空气质量传感器应安装在风管或房间的下部。
(1)电磁阀安装要点
——电磁阀安装前应按说明书规定检查线圈与阀体间的电阻,宜进行模拟动作试验。
——电磁阀的口径与管道口径不一致时,应采用异径管件,电磁阀口径一般不应低于管道口径的两个等级。
(2)电动调节阀安装要点
工作电动执行机构输出方式有:直行程、角行程和多转式类型,分别同直线移动的调节阀、旋转的蝶阀、多转的调节阀配合工作。
——电动阀的口径与管道口径不一致时,应采用异径管件,同时电动阀口径不应低于管道口径的两个等级。
(三)线缆施工技术要点
现场控制器与各类监控点的连接,模拟信号应采用屏蔽线,且在现场控制器侧一点接地。世纪星介绍数字信号可采用非屏蔽线,在强干扰环境中或远距离传输时,宜选用光纤。
线缆施工的事例:
在监控系统中,模拟信号可采用RVVP—2×0.75的屏蔽线敷设,且在现场控制器侧一点接地;
数字信号可采用BV—2×l.0的导线,电源线采用RVS—2×l.0的导线。
(四)智能化系统竣工验收要点
1.系统竣工验收顺序:应按“先产品,后系统;先各系统,后系统集成”的顺序;
2.系统验收方式:分项验收,分部验收;交工验收,交付验收;
3.各系统竣工验收条件:系统安装、检测、调试完成后,已进行了规定时间的试运已提供了相应的技术文件和工程实施及质量控制记录。
4.竣工验收资料内容
工程合同技术文件;竣工图纸;系统设备产品说明书;系统操作和维护手册;设备及系统测试记录;工程实施及质量控制记录;相关工程质量报告表。