您的位置首页百科知识

辐射供暖供冷技术规程 JGJ 142 - 2012(术语)

辐射供暖供冷技术规程 JGJ 142 - 2012(术语)

的有关信息介绍如下:

辐射供暖供冷技术规程 JGJ 142 - 2012(术语)

中华人民共和国行业标准

辐射供暖供冷技术规程JGJ142-2012备案号J1445-2012

Technicalspecificationforradiantheatingandcooling

2012-08-23发布2013-06-01实施

中华人民共和国住房和城乡建设部发布

2.0.1辐射供暖供冷radiantheatingandcooling

提升或降低围护结构内表面中的一个或多个表面的温度,形成热或冷辐射面,通过辐射面以辐射和对流的传热方式向室内供暖供冷的方式。

2.0.2毛细管网辐射系统capillarymatradiantsystem

末端采用细小管道,加工成网状,敷设于地面、顶棚或墙面的一种以水为媒介的辐射供暖供冷系统。

2.0.3混水装置watermixingdevice

将热源的一部分高温供水和低温回水进行混合,获得户内所需供水温度的装置。

2.0.4加热供冷管heatingandcoolingpipe

用于进行热水或冷水循环并加热或冷却辐射表面的管道。

2.0.5预制轻薄供暖板precastlightheatingboard

由保温基板、支撑木龙骨、塑料加热管、粘接胶、铝箱、配水和集水等装置组成,并在工厂制作的一种一体化地面供暖部件,简称供暖板。

2.0.6加热电缆heatingcable

以供暖为目的、通电后能够发热的电缆。

2.0.7预制沟槽保温板pre-groovedinsulationboard

在工厂预制的、用于现场拼装敷设加热供冷管或加热电缆的、带有固定间距和尺寸沟槽的聚苯乙烯类泡沫塑料或其他保温材料制成的板块。

2.0.8加热供冷部件heatingandcoolingcomponent

敷设在辐射面填充层内或预制沟槽保温板沟槽中的加热供冷管、加热电缆,以及供暖板、毛细管网等的统称。

2.0.9混凝土或水泥砂浆填充式地面辐射供暖供冷floating

screedfloorradiantheatingorcooling

加热供冷部件敷设在绝热层之上,需填充混凝土或水泥砂浆后再铺设地面面层的地面辐射供暖供冷形式。简称1昆凝土填充式地面辐射供暖供冷。

2.0.10预制沟槽保温板地面辐射供暖pre-groovedinsulation

boardfloorradiantheating

将加热管或加热电缆敷设在预制沟槽保温板的沟槽中,加热管或加热电缆与保温板沟槽尺寸吻合且上皮持平,不需要填充混凝土即可直接铺设面层的地面辐射供暖形式。

2.0.11均热层heatdistributionplates

采用预制沟槽保温板供暖地面时,铺设在加热部件之下或之上、或上下均铺设的可使加热部件产生的热量均匀散开的金属板或金属筒。

2.0.12供暖板地面辐射供暖precastlightheatingboardfloor

radiantheating

以热水为热媒,采用预制轻薄供暖板加热地面的辐射供暖形式。

2.0.13分水器primarysupplywatermanifold

用于连接集中供暖供冷系统的供水管和各加热供冷管分支环路的配水装置。

2.0.14集水器primaryreturnwatermanifold

用于连接集中供暖供冷系统的回水管和各加热供冷管分支环路的汇水装置。

2.0.15输配管distributionpipe

供暖板地面辐射供暖系统中,在分水器、集水器和供暖板分水、集水装置之间,起中间输配作用的管道。

2.0.16面层surfacecourse

建筑地面与室内空气直接接触的构造层,包括装饰面层及其找平层。

2.0.17找平层towelingcourse

在垫层或楼板面上进行抹平找坡的构造层。

2.0.18隔离层isolatingcourse

防止建筑地面上各种液体透过地面的构造层。

2.0.19填充层fil1ercourse

在混凝土填充式辐射供暖供冷地面绝热层上设置加热供冷部件用的构造层,起到保护加热供冷部件并使地面温度均匀的作用。

2.0.20绝热层insulatingcourse

辐射供暖供冷中,用于阻挡冷热量传递,减少元效冷热损失,在现场单独铺设的构造层(不包括预制沟槽保温板和供暖板的保温基板)。绝热层分辐射面绝热层和侧面绝热层。

2.0.21防潮层moistureproofingcourse

防止建筑地基或楼层地面下潮气透过地面的构造层。

2.0.22伸缩缝expansionjoint

补偿混凝土填充层和面层等膨胀或收缩用的构造缝。分为填充层伸缩缝、面层伸缩缝。

2.0.23发泡水泥porouscement

将发泡剂、水泥、水等按配比要求制成泡沫浆料,浇筑于地面,经自然养护形成具有规定密度等级、强度等级和较低导热系数的泡沫水泥。

2.0.24填充板blindboard

供暖板地面供暖系统中,与供暖板的保温基板的材质和厚度相同、上面粘贴铝锚的半硬质泡沫塑料板,用于敷设输配管和填充房间内未铺设供暖板的部位。

2.0.25铝塑复合管polyethylene-aluminumcompoundpipes

内层和外层为交联聚乙烯、耐热聚乙烯或聚乙烯,中间层为增强铝管,层间采用专用热熔胶,通过挤出成型方法复合成一体的管材。

2.0.26聚丁烯-1管polybutylenepipe-1

由聚丁烯1树脂添加适量助剂,经挤出成型的热塑性塑料加热管,通常以PB标记。

2.0.27元规共聚聚丁烯管Polybutylenerandomcopolymerpipe

以质量分数不少于85%的丁烯1与其他烯怪单体共聚聚合而成的无规共聚物,添加适量助剂,经挤出成型的热塑性塑料加热管,通常以PB-R标记。

2.0.28交联聚乙烯管crosslinkedpolyethylenepipe

以密度大于或等于O.94g/cm3的聚乙烯或乙烯共聚物,添加适量助剂,通过化学的或物理的方法,使其线型的大分子交联成三维网状的大分子结构的加热管,通常以PE-X标记。

2.0.29耐热聚乙烯管polyethyleneofraisedtemperaturereslstancepipe

以乙烯和α烯炬共聚制成的特殊的线型高密度或中密度乙烯共聚物,添加适量助剂,经挤出成型的热塑性塑料加热管。依据其长期静液压强度曲线的不同分为PE-RT1型和PE-RT11型。

2.0.30元规共聚聚丙烯管polypropylenerandomcopolymerpipes

以丙烯和适量乙烯的元规共聚物,添加适量助剂,经挤出成型的热塑性管材。通常以PP-R标记。

2.0.31电热式控制阅electricalthermalactuatingvalve

依靠阅门驱动器内被电加热的温包膨胀产生的推力推动阅杆,关闭或开启阅门流道的自动控制间,简称热电阀。

2.0.32自力式温控阀thermostatvalve

可人为设定温度,通过温包感应温度产生自力式动作,无需外界动力调节热水(冷水)流量,从而控制室温恒定的阀门,又称恒温控制阀。

2.0.33温度控制器thermostat

能够测量温度并发出控制调节信号的温度自控设备,简称温控器。